Kolegovia,
mali sme dvojkrídlové dvere, počas rekonštrukcie stavbári dvere so zárubňou poškodili.
Žiadali sme ich, aby to dali do pôvodného stavu, oni vymenili zárubňu lebo pôvodná bola značne poškodená a priniesli dvere.
A tu je problém, s ktorým potrebujem poradiť.
1. Dvere sa mi nezdajú, lebo údaje na štítku (príloha) nie je nápis Požiarne dvere a nie sú ani totožné so štítkom na certifikáte (príloha).
2. Dvere nemajú tesnenie a štítok na dverách neobsahuje C ako dverový zatvárač, ale má aj označenie DP3, označenie D3 viem ale neviem čo znamená P,
3. Pritom požiarny uzáver - zámok na dverách má správne označenie a požiarnu odolnosť rovnakú, ako dvere.
Pripadá mi to, že štítok súhlasí s dodanými dverami, certifikát platí pre požiarne dvere, ale v skutočnosti dodané dvere nie sú požiarne.
Čo vy na to?
ďakujem
mali sme dvojkrídlové dvere, počas rekonštrukcie stavbári dvere so zárubňou poškodili.
Žiadali sme ich, aby to dali do pôvodného stavu, oni vymenili zárubňu lebo pôvodná bola značne poškodená a priniesli dvere.
A tu je problém, s ktorým potrebujem poradiť.
1. Dvere sa mi nezdajú, lebo údaje na štítku (príloha) nie je nápis Požiarne dvere a nie sú ani totožné so štítkom na certifikáte (príloha).
2. Dvere nemajú tesnenie a štítok na dverách neobsahuje C ako dverový zatvárač, ale má aj označenie DP3, označenie D3 viem ale neviem čo znamená P,
3. Pritom požiarny uzáver - zámok na dverách má správne označenie a požiarnu odolnosť rovnakú, ako dvere.
Pripadá mi to, že štítok súhlasí s dodanými dverami, certifikát platí pre požiarne dvere, ale v skutočnosti dodané dvere nie sú požiarne.
Čo vy na to?
ďakujem