Plynová kotolňa - zaradenie do kategorie

Otázka / téma:

Pekný deň prajem!
Stále sa točím okolo tých plynových kotolní a to :
Keď vyhl. SUBP č.25/1984 Zb. v znení 75/1996 v § 2 ods.a( určuje kotolňu priestor, v ktorom sú umiestnené kotly bod.1-2-3 a ( mi prevádzkujeme bod 1
STN 070703 uvádza rozdelenie kotolní do troch kategórií a to. III. kategória: kotolne s menovitým tepelným výkonom jedného kotla od 50 kW so súčtu menovitých tepelných výkonov kotlov 0,5 MW
tak moje otázky znejú:
´- keď dobre viem . vyhl.25/1984 nebola zrušená je to pre BOZP, čiže v miestnosti kde prevádzkujeme nízkotlakové plynové kotle s výkonom 2x 48,9 kW s najvyššou pracovnou teplotou vody do 110C - je to kotolňa pre účely citovanej vyhlášky ale pre
STN 070703 už nespĺňame - nedosiahneme výkon kotla resp. súčet tepelných výkonov kotlov.

v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. § 1 ods. 1písm.e( je to len občasným pracovným miestom .
Pýtam sa : tak ako to vlastne pokračovať ďalej? Bude to postačujúce
Prevádzkový poriadok je vypracovaný, prevádzkový denník sa vedie, obsluha má zdravotnú aj odbornú spôsobilosť na obsluhu zariadení, pravidelné revízie TZ postupne sa zabezpečujú. Dvere sú označené : Plynová kotolňa, Cudzím vstup zakázaný, Zákaz fajčiť a zákaz neoprávnenej manipulácie.

Ďakujem za spoluprácu

Odpovede / reakcie:

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP