Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu.
V jednej prevádzke máme chránenú únikovú cestu, pri schodisku sa nachádza skriňa, v ktorej sú umiestnené chemické / horľavé kvapaliny v malom množstve v nádobách. Evakuácii táto skriňa nijakým spôsobom nebráni, nakoľko nie je v ceste na voľné priestranstvo.
Moja otázka je, či je možné tam tieto horľavé látky ponechať z hľadiska požiarnej ochrany, nakoľko vyhláška 94/2004 ustanovuje zákaz len pre:
a)voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky,
b)voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov,
c)voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich jej prevádzku,
d)voľne vedené dymovody,
e)voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,
f)rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok,
g)predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69.
Vopred ďakujem za odpoveď.
chcela by som Vás poprosiť o radu.
V jednej prevádzke máme chránenú únikovú cestu, pri schodisku sa nachádza skriňa, v ktorej sú umiestnené chemické / horľavé kvapaliny v malom množstve v nádobách. Evakuácii táto skriňa nijakým spôsobom nebráni, nakoľko nie je v ceste na voľné priestranstvo.
Moja otázka je, či je možné tam tieto horľavé látky ponechať z hľadiska požiarnej ochrany, nakoľko vyhláška 94/2004 ustanovuje zákaz len pre:
a)voľne vedené rozvodné potrubia na horľavé látky,
b)voľne vedené rozvody vzduchotechnických zariadení okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov,
c)voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače okrem rozvodov a rozvádzačov zabezpečujúcich jej prevádzku,
d)voľne vedené dymovody,
e)voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,
f)rozvody toxických látok alebo inak nebezpečných látok,
g)predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod hodnotu podľa § 68 a 69.
Vopred ďakujem za odpoveď.